數年來,環保團體對觀塘三接所關心的議題,焦聚於生態,特別是藻礁之環境衝擊,而忽略對鄰近社區之安全影響。日前「搶救大潭藻礁行動聯盟」義務律師陳憲政投書《蘋果日報》,指出「移工之死 中油觀塘建港安全嗎?」,終於把「三接」災防目標重點,由藻礁(環境)提升到「人命」層次!
 
本月1日接收站先期作業,沉箱工程承包商於進行沉箱儲存拖移作業時,發生意外,造成3名移工死亡。因此,陳憲政一文呼籲「經濟發展及能源政策固然重要,但是每一條生命更值得我們重視與珍惜」。
 
筆者早在2017年的815大停電時,指出觀塘三接後果分析技術是錯誤、無法驗證的(見蔡嘉一觀點「笨蛋!問題在安全文化」) 。 中油應依第二座接收站的後果分析方法,於「最惡劣的情境」下,推估一旦三接LNG洩漏、爆炸之「安全距離」(或謂危害距離),以維鄰近社區居民安全。
 
LNG之主要成分是甲烷,為易燃物。由於其洩漏之氣雲具爆炸性,因此美國環保署之風險管理方案(RMP,Risk Management Program) 將其列管,並為考量社區安全,要求業者需進行「最惡劣情境」之廠外後果分析 (蔡嘉一,美國風險管理方案分析,工業汚染防治期刊,2004年1月) 。
 
茲將其重要性闡述如下:
 
歷史教訓
 
從賀伯風災(1996)、九二一大地震(1999)、桃芝颱風(2001)以及敏督利颱風(2004)等天災,告訴我們災害的風險管理應改變傳統的思維,情境(scenario)的設定不應只考量「一般」情況,也應考量「最惡劣」情況(the worst case)。不要再迷思於風險值的高低,以為風險值低的情境不會發生於明天,而只考量風險值的「一般情境」。
 
不管是化災、水災或地震,如能依「最惡劣情境」評估其可能災害,進而提出「工程」上與「管理」上的因應對策,那麼一旦遇到「一般情境」的災害,也自然能避災或減災了。
 
國際實務
 
荷蘭風險評估技術、世界勞工組織(ILO)規範、加拿大風險評估技術與美國環保署的RMP 方案,均強調對列管危害化學物的運作工廠,進行「最惡劣情境分析」(the worst scenario)。
 
台中港二接後果分析
 
中油第二座天然氣接收站位於台中港西十三至西十五碼頭,設置3座16萬公秉LNG儲槽,其選址過程並未進行最惡劣情境洩漏之廠外後果分析。2004年6月11日於環評專案小組會議中,經筆者建議,終於同意進行該項新技術之後果分析(高明見,永續的安全環境策略--環保與工安問政實錄,2004,pp.158-183)。此法後來成為我國環評標準方法。
 
結論與建議
 
美國環保署的RMP方案於1996公布,同年生效實施。它針對列管之危害化學物運作工廠,為考量社區安全,要求業者進行「最惡劣情境」之廠外後果分析。在化學災害管理上,加拿大、荷蘭與世界勞工組織也均強調「最惡劣情境」的設定,假設最惡劣的天氣狀況與整座儲槽/容器內容物全部外洩。
 
(1)觀塘三接之後果分析完成於台中港二接之前,是錯誤的、無法驗證的方法。中油應依二接的後果分析方法,採用最惡劣的情境,推估「危害距離」,以維臨近社區居民安全。
 
(2)中油應落實民眾對危害「知的權利」,將三接之施工計畫(包括沉箱拖放作業)依內政部2012年之建議,掛上網站。筆者曾是台中港加工出口區(177公頃)開發之總顧問、台中港客運碼頭興建計畫主持人,因此熟知「施工計畫」內容涵蓋災害防救/應變措施,基本上,它是工地之「緊急應變計畫」。
 
此次沉箱意外慘劇,中油竟然以沉箱係於台北港製作,意圖切割與觀塘工業港之關聯性,令人感到不可思議。
  