本內容由台灣英文新聞提供
8月25日自由時報,我們看到這個驚悚的標題“驚!!中油又斷氣、大潭電廠險跳機,所幸管內殘氣還夠14分鐘後恢復供給”。
這事件發生在8月23日傍晚6點多的時候,整個供電量瞬時少了1,890 MW。離815大停電只有8天,為何會如此呢?這一次不是人為疏失,而是機器故障。出問題是天然氣管線的感測器訊號異常而啟動自動控制裝置將閥門關閉。還好進氣管內殘氣還夠用才沒造成大禍。在事後追蹤檢查時,發覺是「海水水位過低感測器」訊號顯示海水水位過低,天然氣經過海水「增溫氣化」的相變化作業就會停止,由於怕液態的天然氣進入燃氣渦輪供氣噴嘴,於是將閥門關掉。還好「天佑台灣」,當天海水水位並沒有不正常,只是感測器訊號出問題,就這樣斷氣14分鐘。這可以說是不幸中的大幸,第一、發生的時間是在晚上,用電量比較少的時候。第二、只是假訊號而不是真斷氣。因此只要將閥門打開就可以正常發電營運。
我們要在此特別指出823之“感測器訊號異常,而啟動自動控制裝置將閥門關閉”與815之“在拆除跨線時碰到金屬外殼造成短路,使控制器電源中斷。……閱讀全文